Может, всё-таки нагрузка слишком большая? Как приборчик ведёт себя при полном обесточивании? Существование настройки «выключаться при низком напряжении» в контексте блока бесперебойного питания выглядит несколько бессмысленным.
Модели линейки Back-UPS CS вроде как и не предназначены для автоматического вытягивания напряжения (AVR). Стало быть, либо должно происходить переключение на батареи (опять же, не перенагружен ли прибор?) при выходе за пределы устанавливаемого пользователем коридора напряжений, либо требовать продолжения нормальной работы нет никаких оснований.
У меня дома (юго-восток Москвы) стоит Smart-UPS 1000, что даёт возможность посмотреть график изменения напряжения в течение суток: ежедневно оно скачет от 204 вечером до 228 В на рассвете, иногда — от 200 до 232 В. А пошёл однажды посмотреть на новое здание школы, в которой когда-то учился — там вообще везде розетке 240 В, обычные лампы на 215–225 В сгорают моментально. Так что использование в наших условиях ИБП без автотрансформатора считаю наивностью. Тот же AVR 500 стоит ненамного дороже CS 500. |
|